Автор Тема: Как грамотно измерить АЧХ вых. трансформатора?  (Прочитано 4690 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

vr

  • Сообщений: 72
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
сделали мне под заказ трансик выходной под две EL34, как мне грамотно измерить его АЧХ (и заодно коэффициент трансформации)?

есть генератор, осциллограф, мультимерт, комп с хорошей звуковой картой ... опыта тока не хватает )))

заранее спасибо! 

Bpjkznjh

  • Гость
Ктр.=Uвх/Uвых. :) АЧХ надо измерять на реальном усилителе.

Ser.Balashoff

  • Сообщений: 714
  • SRV & GtLab forever!
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Измерять Ктр. надо на частоте 300Гц. На этой частоте большинство мультиметров, особенно совсем дешевых, не врут. Надо выставить с максимальной точностью на генераторе напряжение 1,000В и подать его на вторичку трансформатора. Тогда напряжение на первичке в вольтах будет численно равно коэф. трансформации. Почему, думаю, понятно. Если нет см. пост от Наблюдателя выше. АЧХ измеренная просто на столе будет отличаться от АЧХ измеренной в конкретном исполнении усилителя, поэтому лучше мерить в готовом аппарате.

iceknight

  • Гость
вы не поверите но АЧХ меряется АЧХ-метром. Например Х1-48.

Ктр - подайте а плечи первички ~220 а на вторичке замерьте напряжения.

Я думаю вам нужно узнать не АЧХ а области где у транса завал, в частости нижнюю границу - подайте со зв. карты (а лучше с генератора) сигнал постоянной частоты на вторичку а на первичку повесьте осц. Плавно меняйте частоты. Там где размах сигнала на осц начнем уменьшатся (напряжение меньше) там и завал. Величину завала можно рассчитать переведя вольты на экране осц в  Дб. Потом построите график на бумажке зависимости Дб от частоты и более-менее точно узнаете АЧХ.

vr

  • Сообщений: 72
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
пасиба ребята, принцип понял ...

учитывая что есть неплохой осцилограф буду мерять таки на частоте 1кГц вроде как стандарт )

возникло два вопроса:

1. не сгорит ли генератор ? (если я его напрямую к трансформатору подключу)

2. подавая напряжение на вторичку, надо ли в первичке нагрузку какую либо ставить, резистор допустим ?


NICK1976

  • Сообщений: 267
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Цитировать
сделали мне под заказ трансик выходной под две EL34, как мне грамотно измерить его АЧХ (и заодно коэффициент трансформации)?

есть генератор, осциллограф, мультимерт, комп с хорошей звуковой картой ... опыта тока не хватает )))

заранее спасибо! 

Я обычно меряю так-на вход 300-500-ваттного усилка подаю розовый шум, на выход цепляю транс(первичку), на вторичку-мощный резистор, от него-делитель на переменнике, и это все на вход спектранализатора. В вашем случае в каком нибудь soundforge сгенерите розовый шум, секунд 40-50. Потом прога Pinguin Audio Meter. В итоге получите примерную АЧХ. Т. е. ее примерности будет достаточно, чтобы понять правильность вашего транса. :)
Прокат оборудования в РБ +37529-712-98-97

Bpjkznjh

  • Гость
В #3 и #5 содержатся рекомендации подключать генератор либо мощный усилок к первичке, а на вторичке измерять АЧХ. Выходной транс работает не от источника напряжения с низким Rвых. (усилка 300-500Вт) и не с амплитудой несколько вольт на первичке (от генератора). Результирующая АЧХ на нагрузке реально и сильно зависит от выходного сопротивления оконечного каскада, причём для низов увеличение Rвых приводит к увеличению искажений и повышению Fнижн., а для высоких зависит от того, что больше - ёмкость транса или индуктивность рассеяния. Кроме того, измерения надо вести хотя бы по уровню -3дБ, генератор не выдаст сотни вольт амплитуду на первичку, а малосигнальная АЧХ может быть гораздо шире. Поэтому я и написал - замерять АЧХ правильней всего на реальном усилке, для которого он предназначен, там и Rвых., и амплитуда...
« Последнее редактирование: Мая 18, 2010, 05:43:27 pm от Bpjkznjh »