Gtlab Forum
Тематический => Технология => Тема начата: 0336 от Января 24, 2009, 06:00:16 pm
-
Здравствуйте! Как технически можно осуществить передачу смодулированного сигнала по силовым линиям (220 В) и снять его для обработки.
-
поищи описание таких модемов
-
Спасибо!
-
Это широко используется. Просто несушая частота выберается на порядок выше 50Гц, и вуаля)) Но тут есть некоторые моменты... Например, чем выше выбранная частота -тем труднее ей "пробиться" по проводу на дальние растояния. И вообще делать этого не стоит, так как этот способ используется государством, палится незаконное подключение быстро...
-
Спасибо! Забавно самому построить устройство, отвечающее данным парамметрам, а большой проникаемости и не надо - пределы индивидуального жилья.
-
http://www.echelon.com/products/transceivers/powerline/default.htm
-
в питере уже предлагают такую фишку - домашнюю сеть по розеткам пустить, для этого какраз и используются такие модемы, и никакая это не государственная супердупер секретная херь
-
По высоковольтным линиям (35-110 кВ) работает ВЧ-связь, которая выводится на обычные цифровые АТС, у нас так корпоративные телефоны работают. Развязка реализована RC-цепочками - здоровенные катушки, висящие на порталах (диаметр больше метра бывает)+ конденсаторы в керамических корпусах, типа высоковольтных изоляторов. Забавная штука, простая и эффективная.
-
Забавная штука, простая и эффективная.
Есть пара недостатков. Если длинная линия и провода покрываются инеем, увеличивается затухание сигнала, и с абонентами на конце линии связи нет. Если на высоковольтном оборудовании есть дефектная изоляция (трещины, утечки на землю) то возможны ухудшения связи, вплодь до ее полного отсутствия :)
-
Насчёт инея - ни разу не замечал ничего подобного (правда у нас линий длиннее 150 км и нет). А вот если на ВЛ изоляция настолько дефектная, что портит ВЧ связь, то тут уже плохая связь - самая небольшая проблема.
-
Насчёт инея - ни разу не замечал ничего подобного (правда у нас линий длиннее 150 км и нет).
Ну у нас еще старое оборудование :) Я не связист, я диспетчер :) Четко знаю - на трех направлениях при сильном инии связи нет, проходит только вызов, и тишина :)
А вот если на ВЛ изоляция настолько дефектная, что портит ВЧ связь, то тут уже плохая связь - самая небольшая проблема.
Это да :) Но пару недель был случай - на линейном разьеденителе 110кв была трещина на опорном изоляторе, причем не до основания :) Связи небыло на этом направлении :) В мою смену поменяли изолятор - связь появилась... Вобще конечно все это злостный оффтоп :D
-
Константин а на какой подстанции ты сидишь? Мы какраз там связисты с ТОиР (на узловой или районной?), прикольно, везде свои люди.
-
Кстати, у вас дежурные на 110-ках остались? А то у нас поснимали народ...
Насчёт опорников: захожу на 110-ку с тепловизором, пасмурно, туман с дождиком... и ужасаюсь: греются ВСЕ опорные по 110. а там 3 секции шин, ОСШ... короче ужас. Хожу, снимаю.. пару часов походил, дождик прошёл, небо прояснилось - и нагревы куда-то исчезли. Видимо, по плёнке воды утечка шла. Заодно пропала пара нагревов на ВЧ-катушках, интересно было бы сравнить связь с нагревами и без них.
-
И ещё непонятно: ВЧЗ и КС стоят ведь ДО ЛР-а, как опорный изолятор ЛР-а может влиять на связь?
-
Мужики,
накидайте, плиз, ссылок и, кому не лень, информации по
УСТРОЙСТВАМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО СИЛОВЫМ (220 ВОЛЬТ) ПРОВОДАМ на расстояние до 5 км в условиях города или в пределах одного здания.
Давно слышал про такое, а сейчас жутко заинтересовало.
Заранее спасибо всем, кто откликнется :-)
-
Константин а на какой подстанции ты сидишь? Мы какраз там связисты с ТОиР (на узловой или районной?), прикольно, везде свои люди.
Не, я сижу в Орловских эл., сетях, диспетчер... Рядом с Узловой которые. Кстати, раньше работал на Районной дежурным эл., монтером :)
-
Кстати, у вас дежурные на 110-ках остались? А то у нас поснимали народ...
У нас только в РЭС-ах, они-же дисптчера РЭС. По городу - только на одной "постоянное" (одно из ОВБ там базируется ) дежурство, остальные ПС обслуживают два ОВБ :)
Насчёт опорников: захожу на 110-ку с тепловизором, пасмурно, туман с дождиком... и ужасаюсь: греются ВСЕ опорные по 110. а там 3 секции шин, ОСШ... короче ужас. Хожу, снимаю.. пару часов походил, дождик прошёл, небо прояснилось - и нагревы куда-то исчезли. Видимо, по плёнке воды утечка шла. Заодно пропала пара нагревов на ВЧ-катушках, интересно было бы сравнить связь с нагревами и без них.
В СГИ работаешь? Ну вообще ночью коронацию видел только при тумане :) А при дожде - нет... Нам в питере один проффесор говорил - что высокие напряжения до конца не изучены :)
-
И ещё непонятно: ВЧЗ и КС стоят ведь ДО ЛР-а, как опорный изолятор ЛР-а может влиять на связь?
По логике - да, но факты упрямая штука. Просто у нас оборудование уже по третьему сроку кое-где отработало, удивительно как вообще хоть что-то работает :(