Несколько напрягает постоянное обгорание однофазных вилок и розеток 16А на казалось бы рассчётной нагрузке.
Например, фрезер 2000ВА/220В[ch8776]9А постоянно гробит розетку:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mennekes.ru%2FGraphics%2FXPic8%2F00023049_0.gif&hash=f00c1845667aa7f90a9cf59625736bcfb72a7af9)

На трёхфазных разъёмах  типа этого такого не наблюдается:
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.avtomats.com.ua%2Fuploads%2Fimages%2Fmod-products%2Fproducts2410.jpeg&hash=5351d0d6c30ea181d1558ae9af7d488a4a94b404)

Но аналогичные разъёмы 1Ф на 16А почему-то нераспространены.
Почему?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tk-neva.ru%2Fuserfiles%2FImage%2F213-6tt.jpg&hash=caafbda423dc5c74c3b0ee7a903317d5251f8622)

Или может существуют приличные розетки обычного вида?
Название: Re: Вопрос про розетки и вилки!
Отправлено: zEROID от Июня 05, 2013, 11:10:11 am
фрезер 2000ВА/220В[ch8776]9А постоянно гробит розетку

У него небось пусковой ток в несколько раз больше...
Название: Re: Вопрос про розетки и вилки!
Отправлено: kwlw от Июня 05, 2013, 12:09:29 pm
Цитировать
фрезер 2000ВА/220В[ch8776]9А постоянно гробит розетку

У него небось пусковой ток в несколько раз больше...

Фрезер на два киловатта, без софт старта - это было бы что-то! Для крепких мужиков только :). Даже китайские блаукрафты и прочие корветы это имеют. Думаю у Глеба с этим всё нормально. По поводу выгорания розеток - я очень подозреваю есть проблема с гальванической активностью покрытия вилки и розетки, особенно когда розетка (и вилка) греются при долгой работе на повышенном токе. Как решать пока не знаю. Экспериментально нашёл, что если засунуть в розетку разветвитель на три гнёзда типа этого и подключать через него - то розетка не выгорает.
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.vseinstrumenti.ru%2Fimages%2Fgoods%2Felectrika_i_svet%2Fudliniteli_i_razvetviteli%2F661714%2F180x139%2F935958.jpg&hash=b7112d9936dcbf69409cc0e81f68d04d3d9f2382)
Видимо контакты разветвителя совместимы и с вилкой и с розеткой сети. Я не специалист, но мне кажется, что штыри вилки покрыты этим блестящим покрытием, которое предотвращает гальванический контакт между разными металлами, а когда оно царапается, начинается фигня.

У этих "промышленных" розеток - контакты обычно обладают гораздо большей площадью и бывают с иным покрытием, не серебряно блестящий а матовый жёлтый (латунь?). У мощных фрезеров (например Makita RP2300fcx) кстати на вилке тоже такое покрытие контактов. Может надо поискать розетку с таким же цветом контактов?

Про популярность, для тех, кто не сталкивался - эти синие розетки обычно ставятся для оборудования, которое жрёт >10А. У нас на работе (на производстве) они используются вовсю, обычно те по больше (32A). Но куда уж там популярность, если провод об палец толщину самый мелкий :). А те что по меньше - пишут, что они для кемпинга предназначены, а у нас например "кубики" SUN/Oracle М5000 обычно такими подключaются. Видимо тоже бывают проблемы с розетками.

Sau
Название: Re: Вопрос про розетки и вилки!
Отправлено: zEROID от Июня 05, 2013, 12:42:27 pm
Фрезер на два киловатта, без софт старта - это было бы что-то!

Если асинхронный движок - да запросто.


А по поводу розеток, часто проблема бывает в точке подсоединения проводов к розетке и вилке, а не в самом штепселе. Как вариант - пролудить концы проводов, увеличится площадь соединения.
Название: Re: Вопрос про розетки и вилки!
Отправлено: DDD от Июня 05, 2013, 01:21:28 pm
Вообще-то, я никогда не верил и не верю в бытовые однофазные розетки на 16 Ампер. ИМХО они максимум на 10 Ампер, и то с натягом.
Почему горят - видимо, начинается небольшой (типа паспортный) нагрев в местах контакта и в точках крепления проводов к контактам, а дальше идет лавинообразный окислительный процесс. Плюс электрохимия: диффузия металлов друг в друга, "отравляющая" контактные способности в точке соприкосновения. Наверное, некоторые сплавы, из которых делаются контакты, плохо совместимы, как то наблюдается при сильноточных контактах меди и алюминия, что успешно лечится стальной шайбой между ними.
Название: Re: Вопрос про розетки и вилки!
Отправлено: GLEB от Июня 05, 2013, 02:52:33 pm
Короче говоря,  коммутация типа СЕЕ7 заменяется на IEC 60309
Кроме MENNEKES кто-нибудь делает адекватные короба под неё? Или это монополист?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mennekes.ru%2FGraphics%2FXPic9%2F00026083_0.gif&hash=e1bda86121f84f358ed17f0b0c54e564326d8522)

Что-то мне это напоминает переход с СГ5 на Jack1/4…  :D

Название: Re: Вопрос про розетки и вилки!
Отправлено: kwlw от Июня 05, 2013, 03:40:36 pm
Цитировать
Короче говоря,  коммутация типа СЕЕ7 заменяется на IEC 60309
Кроме MENNEKES кто-нибудь делает адекватные короба под неё? Или это монополист?
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mennekes.ru%2FGraphics%2FXPic9%2F00026083_0.gif&hash=e1bda86121f84f358ed17f0b0c54e564326d8522)

Что-то мне это напоминает переход с СГ5 на Jack1/4…  :D

 

Не думаю что будет ощутимо дешевле, но у нас предлогают ещё и это:
http://www.bals.com/content/produktneuheiten

Sau