Здравствуйте.
У меня к Вам вопрос по поводу  коммутации обмоток силового трансформатора. Имеется в наличии силовой трансформатор с вторичными обмотками 2 по 190 В. Как не имея осцилографа правильно определить и  скоммутировать вторичные обмотки  таким образом , чтобы получить 190-0-190 В. На сколько я не дальновиден, но по-моему  их можно скоммутировать либо в противофазе либо наоборот. Разъясните пожалуйста.
Заранее спасибо.
Название: Re: Коммутация обмоток силового трансформатора
Отправлено: zhanton от Июля 31, 2009, 12:57:44 am
Подпаиваешь один конец одной обмотки к любому концу второй и меряешь тестером напряжение между свободными концами. Если около 0 или 0 - значит не правильно (перепаиваешь к другому концу второй обмотки). Если показывает 190+190=380, значит все верно
Название: Re: Коммутация обмоток силового трансформатора
Отправлено: LedMalt от Августа 01, 2009, 12:16:07 am
Понятно - попробовал -действительно так и есть - промерял сначала напряжение при одном положении перемычки а потом при другом. Это стало ясно, но для меня не понятен тогда остался вопрос - как организовать питание следующим образом как изображено на Рисунке 2
(https://guitartonelab.ru/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi343.photobucket.com%2Falbums%2Fo480%2FLedMalt%2FCab%2520%2520and%2520Head%2FTR1.jpg&hash=34e12d58cf61c5715b9f638b25f717f14d07538f)
При такой организации питания они (обмотки) как должны быть включены ?
Название: Re: Коммутация обмоток силового трансформатора
Отправлено: Jinx от Августа 01, 2009, 12:27:52 am
Так же, как ты включал, когда между незамкнутыми концами было 380В. Просто "перемычку" в таком варианте заземли.
Название: Re: Коммутация обмоток силового трансформатора
Отправлено: LedMalt от Августа 01, 2009, 12:30:08 am
И сколько я после диодов напряжение получу?
Название: Re: Коммутация обмоток силового трансформатора
Отправлено: KMG от Августа 01, 2009, 12:42:57 am
190 * 1.41 = 267В (без учета просадки транса под нагрузкой).
Название: Re: Коммутация обмоток силового трансформатора
Отправлено: zhanton от Августа 01, 2009, 12:44:18 am
Цитировать
И сколько я после диодов напряжение получу?

с емкостным фильтром под нагрузкой примерно 190*1,27=245В

 upd: ;D ну вот, пределы получил
Название: Re: Коммутация обмоток силового трансформатора
Отправлено: LedMalt от Августа 01, 2009, 01:07:10 am
Спасибо за ответы - завтра на практике проверю.