Проблема, комбик подключен к одному удлинителю, микрофон через звуковую карту, хочу снять звук с комбика, когда микрофон рядом, то бьётся током :-[, когда в паре метров, то при касании микрофона комбик издаёт треск, когда комбик выключен, микрофон работает нормально без электризации. Что это может быть?
-
Как определить прибор, несущий на себе фазовую наводку?
Идём в магазин и покупаем индикатор с неонкой внутри (цвет неонки нам безразличен):
https://magazin-elektronika.ru/99-25-11
Извлекаем из него неонку:
https://disk.yandex.ru/i/QSueUt0bOrqwZw
Берём неонку пинцетом за тот вывод, где резистор, а другим выводом касаемся массы исследуемого прибора (резистор там 150 кОм и он нам не нужен - при малых напряжениях неонка горит слабо, а нам здесь нужна максимальная чувствительность индикатора).
Результат: винт на корпусе зажигает неонку :).
-
Владислав, комп со звуковой и комбик от одной розетки запитаны? Розетки с заземлением? Сетевой кабель комбика подключен к заземлению розетки?
-
Если бы у него были розетки с заземлением, такого бы вопроса не возникло. Особенно если комб ламповый!
-
Владислав, комп со звуковой и комбик от одной розетки запитаны? Розетки с заземлением? Сетевой кабель комбика подключен к заземлению розетки?
Все розетки в доме с заземлением, запитаны от разных розеток.
-
Рискуешь пойти по моему пути :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1628157470/0
Это никакая не "электризация". Возьми тестер и померяй переменное напряжение между корпусом компа и корпусом комбика.
Чтобы избежать долгих поисков - просто соедини корпус комбика проводом с корпусом компа и будет тебе щастье 8-)
-
Рискуешь пойти по моему пути :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1628157470/0
Это никакая не "электризация". Возьми тестер и померяй переменное напряжение между корпусом компа и корпусом комбика.
Чтобы избежать долгих поисков - просто соедини корпус комбика проводом с корпусом компа и будет тебе щастье 8-)
Спасибо, буду пробовать :)
-
Я тупо соединил по 3-му проводу все розетки у себя на домашнем рабочем месте, не заземляя.
Хотя бы не шарашит, если за два дивайса возьмешься сразу.
-
Я тупо соединил по 3-му проводу все розетки у себя на домашнем рабочем месте, не заземляя.
Хотя бы не шарашит, если за два дивайса возьмешься сразу.
Зато шарашит, если взяться одной рукой за нейтраль (реально заземлённую на ТП), а второй за такое "заземление". :)
P.S. Если что, у меня так и сделано ;D
-
Чтобы избежать долгих поисков - просто соедини корпус комбика проводом с корпусом компа и будет тебе щастье 8-)
А как же Ground Loop?
-
Все розетки в доме с заземлением, запитаны от разных розеток.
Фаза по дому одна разведена? Заземление и рабочая нейтраль от одной точки раскоммутированы? Запитайте разветвителем от одной розетки.
-
Чтобы избежать долгих поисков - просто соедини корпус комбика проводом с корпусом компа и будет тебе щастье 8-)
А как же Ground Loop?
Ground Loop ещё не гарантия сильного фона. По кр. мере не будут сыпаться искры из глаз, если коснуться губами микрофона (а коли он с гитарой в руках, то руки точно заняты - микрофон руками держать не будет)
-
Для тех, кто не уверен в надёжности заземления и безопасности своей аппаратуры, выпускаются всевозможные примочки, чувствительные к напряжениям свыше 25 Вольт ;):
https://elecsafe.ru/katalog/ukazateli_napryajeniya
https://elecsafe.ru/katalog/ukazateli_napryajeniya/ukazatel_nizkogo_napryajeniya_unno1