Здравствуйте! Как технически можно осуществить передачу смодулированного сигнала по силовым линиям (220 В)  и снять его для обработки.

varvaroid

  • Гость
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #1 : Января 24, 2009, 06:28:33 pm »
поищи описание таких модемов

0336

  • Гость
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #2 : Января 24, 2009, 06:42:32 pm »
Спасибо!

faust_dark

  • Гость
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #3 : Января 24, 2009, 08:15:41 pm »
Это широко используется. Просто несушая частота выберается на порядок выше 50Гц, и вуаля)) Но тут есть некоторые моменты... Например, чем выше выбранная частота -тем труднее ей "пробиться" по проводу на дальние растояния. И вообще делать этого не стоит, так как этот способ используется государством, палится незаконное подключение быстро...

0336

  • Гость
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #4 : Января 24, 2009, 08:28:57 pm »
Спасибо! Забавно самому построить устройство, отвечающее данным парамметрам, а большой проникаемости и не надо - пределы индивидуального жилья.


varvaroid

  • Гость
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #6 : Января 24, 2009, 09:28:39 pm »
в питере уже предлагают такую фишку - домашнюю сеть по розеткам пустить, для этого какраз и используются такие модемы, и никакая это не государственная супердупер секретная херь

Ден2

  • Сообщений: 1204
    • ICQ клиент - 301117512
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #7 : Января 24, 2009, 10:29:39 pm »
По высоковольтным линиям (35-110 кВ) работает ВЧ-связь, которая выводится на обычные цифровые АТС, у нас так корпоративные телефоны работают. Развязка реализована RC-цепочками - здоровенные катушки, висящие на порталах (диаметр больше метра бывает)+ конденсаторы в керамических корпусах, типа высоковольтных изоляторов. Забавная штука, простая и эффективная.
З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.

Константин

  • Сообщений: 70
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #8 : Января 26, 2009, 10:40:02 am »
Цитировать
 Забавная штука, простая и эффективная.
Есть пара недостатков. Если длинная линия и провода покрываются инеем, увеличивается затухание сигнала, и с абонентами на конце линии связи нет. Если на высоковольтном оборудовании есть дефектная изоляция (трещины, утечки на землю) то возможны ухудшения связи, вплодь до ее полного отсутствия :)
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 10:40:48 am от kostikSU »

Ден2

  • Сообщений: 1204
    • ICQ клиент - 301117512
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #9 : Января 26, 2009, 12:36:26 pm »
Насчёт инея - ни разу не замечал ничего подобного (правда у нас линий длиннее 150 км и нет). А вот если на ВЛ изоляция настолько дефектная, что портит ВЧ связь, то тут уже плохая связь - самая небольшая проблема.
З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.

Константин

  • Сообщений: 70
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #10 : Января 26, 2009, 04:28:10 pm »
Цитировать
Насчёт инея - ни разу не замечал ничего подобного (правда у нас линий длиннее 150 км и нет).
Ну у нас еще старое оборудование :) Я не связист, я диспетчер :) Четко знаю - на трех направлениях при сильном инии связи нет, проходит только вызов, и тишина :)

Цитировать
А вот если на ВЛ изоляция настолько дефектная, что портит ВЧ связь, то тут уже плохая связь - самая небольшая проблема.  
Это да :) Но пару недель был случай - на линейном разьеденителе 110кв была трещина на опорном изоляторе, причем не до основания :) Связи небыло на этом направлении :) В мою смену поменяли изолятор - связь появилась... Вобще конечно все это злостный оффтоп  :D




zyzlik

  • Гость
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #11 : Января 26, 2009, 04:39:07 pm »
 Константин а на какой подстанции ты сидишь? Мы какраз там связисты с ТОиР (на узловой или районной?), прикольно, везде свои люди.

Ден2

  • Сообщений: 1204
    • ICQ клиент - 301117512
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #12 : Января 26, 2009, 04:57:18 pm »
Кстати, у вас дежурные на 110-ках остались? А то у нас поснимали народ...


Насчёт опорников: захожу на 110-ку с тепловизором, пасмурно, туман с дождиком... и ужасаюсь: греются ВСЕ опорные по 110. а там 3 секции шин, ОСШ... короче ужас. Хожу, снимаю.. пару часов походил, дождик прошёл, небо прояснилось - и нагревы куда-то исчезли. Видимо, по плёнке воды утечка шла.  Заодно пропала пара нагревов на ВЧ-катушках, интересно было бы сравнить связь с нагревами и без них.
З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.

Ден2

  • Сообщений: 1204
    • ICQ клиент - 301117512
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #13 : Января 26, 2009, 04:59:39 pm »
И ещё непонятно: ВЧЗ и КС стоят ведь ДО ЛР-а, как опорный изолятор ЛР-а может влиять на связь?
З-й закон Кирхгофа: если взяться правой рукой за анодный провод, а левой - за нулевой, то ноги укажут направление выноса тела.

DDD

  • Сообщений: 10347
  • Имею личный текст
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #14 : Января 26, 2009, 05:28:43 pm »
Мужики,
накидайте, плиз, ссылок и, кому не лень, информации по
УСТРОЙСТВАМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО СИЛОВЫМ (220 ВОЛЬТ) ПРОВОДАМ на расстояние до 5 км в условиях города  или в пределах одного здания.
Давно слышал про такое, а сейчас жутко заинтересовало.
Заранее спасибо всем, кто откликнется :-)
Готов подписаться под каждым своим словом

Константин

  • Сообщений: 70
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #15 : Января 26, 2009, 07:02:00 pm »
Цитировать
Константин а на какой подстанции ты сидишь? Мы какраз там связисты с ТОиР (на узловой или районной?), прикольно, везде свои люди.
Не, я сижу в Орловских эл., сетях, диспетчер... Рядом с Узловой которые. Кстати, раньше работал на Районной дежурным эл., монтером :)

Константин

  • Сообщений: 70
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #16 : Января 26, 2009, 07:06:50 pm »
Цитировать
Кстати, у вас дежурные на 110-ках остались? А то у нас поснимали народ...
У нас только в РЭС-ах, они-же дисптчера РЭС. По городу - только на одной "постоянное" (одно из ОВБ там базируется ) дежурство, остальные ПС обслуживают два ОВБ :)


Цитировать
Насчёт опорников: захожу на 110-ку с тепловизором, пасмурно, туман с дождиком... и ужасаюсь: греются ВСЕ опорные по 110. а там 3 секции шин, ОСШ... короче ужас. Хожу, снимаю.. пару часов походил, дождик прошёл, небо прояснилось - и нагревы куда-то исчезли. Видимо, по плёнке воды утечка шла.  Заодно пропала пара нагревов на ВЧ-катушках, интересно было бы сравнить связь с нагревами и без них.
В СГИ работаешь? Ну вообще ночью коронацию видел только при тумане :) А при дожде - нет... Нам в питере один проффесор говорил - что высокие напряжения до конца не изучены :)


Константин

  • Сообщений: 70
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Передача  сигнала по силовым линиям (220 В)
« Ответ #17 : Января 26, 2009, 07:08:41 pm »
Цитировать
И ещё непонятно: ВЧЗ и КС стоят ведь ДО ЛР-а, как опорный изолятор ЛР-а может влиять на связь?
По логике - да, но факты упрямая штука. Просто у нас оборудование уже по третьему сроку кое-где отработало, удивительно как вообще хоть что-то работает :(