Есть существенные замечания.
1. Между гофрой будет скапливаться грязь и пыль. Со временем гофра провиснет, а затем и покрошится. Правильно было бы проложить металлические или пластиковые лотки.
2. Вертикальные участки гофры висят на одной клипсе, что рано или поздно приведет к изменению положения участка.
3. Два промаха с линейкой клипс - в одном случае одной нет (мешает поворотный патрубок) в другом - серия пустых клипс.
4. Каждый провод в свою гофру (тем более - в пластик) в групповой прокладке - моветон.
5. Хомут на гидрострелке (толстая вертикальная труба) касается патрубков. Ну, и закреплен косо, как следствие. Его нужно было ставить выше.
6. И котлы, и потребители включены последовательно друг с другом. Правильно было бы сделать коллектор.
Сделано для сдачи Заказчику. Хотелось бы увидеть эту котельную через год эксплуатации.