Автор Тема: Переделка силовика под двухполярку  (Прочитано 1772 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

HerSH

  • Гость
Переделка силовика под двухполярку
« : Августа 05, 2012, 12:13:56 pm »
Всем доброго здравия!
Имеется силовик около 30 ватт, с вторичными обмотками 30V и 3V.
Мне нужно перемотать его так чтобы получилось от 12 до 15 вольт постоянки.
Можно ли размотать обмотку вторички на 30 вольт и намотать тем же проводом обмотку со средней точкой, т.е сдвоенным проводом?

Bpjkznjh

  • Гость
Re: Переделка силовика под двухполярку
« Ответ #1 : Августа 05, 2012, 12:40:26 pm »
Это будет +/- 20-21В без нагрузки, и грубо +/- 18-19В под нагрузкой. Надо уменьшить кол.-во витков. Будешь сматывать, посчитай, при намотке уменьши процентов на 20, а то и 25.

HerSH

  • Гость
Re: Переделка силовика под двухполярку
« Ответ #2 : Августа 06, 2012, 08:14:23 am »
@ Наблюдатель

Благодарю за пояснения!
Есть еще пара вопросов:
- нет ли разницы в какую сторону мотать вторичную обмотку, в смсысле относитель первичной?
- при намотке со средней точкой нужно соединять конец первой обмотки и начало второй?
- скажется ли каким-то образом недостача витков на вторичной обмотке на работе трансформатора(гудение, нагрев)?

Да, забыл упомянуть, что первичная обмотка намотана также со средней точкой.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 08:15:12 am от HerSH »

Samat

  • Гость
Re: Переделка силовика под двухполярку
« Ответ #3 : Августа 06, 2012, 12:02:12 pm »
@ HerSH

Разматываешь обмотку на 30В и считаешь число витков. Затем на листок или в комп пишешь сколько вольт на один виток приходится (подели 30 на число витков). Затем, Наблюдатель, дал тебе ориентир в ~20-21В (на холостом ходу без нагрузки), дели 21 на число, что записал ранее, получишь число витков новой обмотки. Таких обмоток нужно будет две штуки. Мотаешь в одном направлении, не важно в каком, главное чтобы обе половины были в одном направлении намотаны. Конец одной половины соединяешь с началом второй, и делаешь от сюда же вывод средней точки.

Учти схему выпрямления и стабилизации (если она есть), при падении напряжения в сети до 200В обмотка может не дать запаса для стабилизатора. И учти ток потребления по обмоткам, чтобы выбрать диаметр провода.

Цитировать
- скажется ли каким-то образом недостача витков на вторичной обмотке на работе трансформатора(гудение, нагрев)?
Тоже юмор  :) ...все зависит от нагрузки. Если по этой вторичной питается прибор с полным потреблением, ватт 25, то "недостача витков" при том же токе потребления только улучшит работу трансформатора, т.е. потребляемая мощность по вторичной снизится, нагрев железа и гудение уйдет.
Если по этой вторичной питается маломощный прибор, например, предварительный усилитель, который берет до 1 Вт (в зависимости от числа усилительных каскадов на ОУ или дискрете), то ничего не изменится, ...трансформатор как работал так и будет работать, ничего не почувствовав.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2012, 12:03:27 pm от Samat »

Bpjkznjh

  • Гость
Re: Переделка силовика под двухполярку
« Ответ #4 : Августа 06, 2012, 01:51:53 pm »
Цитировать
@
- скажется ли каким-то образом недостача витков на вторичной обмотке на работе трансформатора(гудение, нагрев)?
Если не ТОР - не скажется, но всё же желательно размещать обмотки достаточно равномерно по всей длине намотки.

Цитировать
@
Да, забыл упомянуть, что первичная обмотка намотана также со средней точкой.
Для 110/220В? В данном случае это ничего не меняет.

HerSH

  • Гость
Re: Переделка силовика под двухполярку
« Ответ #5 : Августа 06, 2012, 07:18:25 pm »
@ Beermonza
@ Наблюдатель

Спасибо за советы!
Буквально 20 минут назад закончил. Перемотал, все работает, не гудит и не греется! Ура :D
На вторичке без нагрузки 14.8 вольт на крайних выводах.(при сетевом 218V на момент замеров)

А что касается недостачи витков на вторичке, то спрашивал скорее из-за неудачной намотки силовика.
Транс был на ленточном железе. Уже до меня перемотанный (прозрачный скотч вместо изоляции :o одним слоем между обмотками :-X) да и уже изрядно потрепанный. Но транс не гудел и не грелся. Были три вторички с обмоткой со средней точкой. Предположительно что-то для транзисторной аппаратуры, поскольку вольтаж был не большой. По габаритке ватт на 40-50.
Когда перематывал, первичку не трогал, взял провод от выходника 0.14 и намотал, далее намотал накальную проводом 1мм. В итоге когда запустил - транс очень быстро нагрелся и загудел(благо не сгорел). Быстро замерив напряжение на вторичке, той что проводом 0.14, было 220 вольт, на накальной 8 с копейками.
Конечно понимаю, что моталось все без расчетов, но от чего такой эффект, если напруга есть, а с трансом такое твориться?

Samat

  • Гость
Re: Переделка силовика под двухполярку
« Ответ #6 : Августа 07, 2012, 11:45:11 am »
@ HerSH

Если первичная намотана как попало, изолирована как попало, то не мудрено толстым проводом вторичной просто продавить изоляцию первичной, особенно, если ее провод потенциально слаб эмалью, ...могут образоваться короткозамкнутые витки. В этом случае трансформатор либо сразу взрывается (если радиолюбитель не додумался применить предохранитель), либо гудит и греется. Это касается и вторичных обмоток, любое замыкание витков будет нагружать железо по полной программе, а сам провод может сгореть или расплавить весь скотч.

Изоляцию нужно выполнять только тугоплавкими материалами, например трансформаторной, конденсаторной бумагой, ...можно применить офсетную (для принтеров), предварительно пропитанную смазочными диэлектрическими материалами (парафин, литол). Межобмоточную изоляцию лучше выполнять комбинированным методом, т.е. малярный скотч (на бумажной основе), следом - технический картон и снова малярный скотч.

HerSH

  • Гость
Re: Переделка силовика под двухполярку
« Ответ #7 : Августа 07, 2012, 03:27:59 pm »
@ Beermonza


В том трансе первичка была отделена от вторички кассетой.
Изолировал хорошо: малярный скотч и лак. Скорее всего там проблема в замыкании высоковольтной вторички. Буду перематывать под низковольтную аппаратуру.

А вот про взрыв трансов слышу впервые. Как я понял это из-за перенасыщения железа?

Bpjkznjh

  • Гость
Re: Переделка силовика под двухполярку
« Ответ #8 : Августа 07, 2012, 04:23:00 pm »
Цитировать
А вот про взрыв трансов слышу впервые. Как я понял это из-за перенасыщения железа?
Не, перенасыщение ведёт к нагреву железа, но гораздо критичней перегрев обмоток, обычная изоляция обмоточных проводов выдерживает около 130 градусов. Выше - разрушение изоляции, к.з., и если нет предохранителя, огонь  :)