ну во первых не транслид, а, всетаки, ТранслЕд.
заказывал у них недавно, для пробы, так скажем.
был заказан трансформатор на базе ТПК-190. оговаривалось отклонение напряжений ХХ от напряжений при номинальной нагрузке: для анодной обмотки не более 5%, для накальных не более 3%. трансформатор по железу специально был выбран с большим запасом габаритной мощности, тк обмоток много и могли не войти, ну и требование по напряжениям выполнить было бы значительно легче.
тем не менее, получился трансформатор с отклонениями 8% и 5% соответственно. по словам менеджера, цитирую: "На счет контроля мне сказали, что электрические параметры на ОТК не
контролировали, т.к очень много обмоток и под нагрузкой проверить не могут.
Проверяли только на холостом ходу.
Инженеры пришлют Вам письмо."
после этого писем не было.
так же заказал блоки питания: 12в 1,25а. вот тут все почти идеально. корпуса, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, ну просто отличные. на ХХ блок выдает всего лишь 14в, заявленные 12в уверенно, без ощутимого нагрева, держит вплоть до 1,35а на нагрузке, вместо 1,25 заявленных.
так же можно заказать комплект магнитопровода с каркасами, что я и сделал, под планируемый выходник.