Трансформация емкости.
« : Сентября 17, 2015, 11:00:00 am »
Подскажите такой нюанс: если мы подключим ко вторичной обмотке трансформатора емкость, то будет ли это эквивалентно подключению к первичной обмотке емкости, большей на квадрат Ктр?
Вопрос связан с компенсацией реактивной мощности.
Нет ничего практичнее хорошей теории.

SergeL_

  • Сообщений: 11
  • GtLab.Net forever!
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Трансформация емкости.
« Ответ #1 : Сентября 17, 2015, 11:44:11 am »
Да.

Взводатор

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 2982
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Трансформация емкости.
« Ответ #2 : Сентября 17, 2015, 01:11:22 pm »
Спасибо.
Нет ничего практичнее хорошей теории.

Bpjkznjh

  • Гость
Re: Трансформация емкости.
« Ответ #3 : Сентября 17, 2015, 01:14:29 pm »
Цитировать
Подскажите такой нюанс: если мы подключим ко вторичной обмотке трансформатора емкость, то будет ли это эквивалентно подключению к первичной обмотке емкости, большей на квадрат Ктр?
Вопрос связан с компенсацией реактивной мощности.
"Виртуальная" ёмкость в первичке будет пропорциональна квадрату Ктр.* ёмкость, подключенную ко вторичке (Ктр от вторички). :) 
Трансформатор на рабочей частоте должен быть практически идеальным. Если он достаточно мощный - пара кВа или выше, такой фокус не пройдёт.
В любом случае компенсация будет несколько хуже, чем при прямом подключении конденсатора к первичке.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2015, 01:20:07 pm от Bpjkznjh »

Взводатор

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 2982
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Трансформация емкости.
« Ответ #4 : Сентября 17, 2015, 08:33:31 pm »
Дело в том, что эксперт требует конденсаторные установки не только в конечных ВРП, но и на входе в объект. Т.е. теперь я подтвердил свою догадку - таким образом он думает скомпенсировать потери в линии 10кВ.
Наша электричка уволилась, а проект лег на нас, автоматчиков. Приходится разбираться и в этих тонкостях.
Нет ничего практичнее хорошей теории.

Bpjkznjh

  • Гость
Re: Трансформация емкости.
« Ответ #5 : Сентября 18, 2015, 06:30:39 am »
Цитировать
Дело в том, что эксперт требует конденсаторные установки не только в конечных ВРП, но и на входе в объект. Т.е. теперь я подтвердил свою догадку - таким образом он думает скомпенсировать потери в линии 10кВ.
Наша электричка уволилась, а проект лег на нас, автоматчиков. Приходится разбираться и в этих тонкостях.
А разве нет стандартных решений?

Взводатор

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 2982
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Трансформация емкости.
« Ответ #6 : Сентября 18, 2015, 08:23:16 am »
Решения то стандартные, но каждый объект и каждый эксперт уникальны. Поэтому нужно просто понимать, что делаешь, чтобы удовлетворить всех.
Нет ничего практичнее хорошей теории.