При обрыве провода заземления и падении его на фазу тоже будет плохо. И это - такая же "не редкость".
Совпадение одновременно двух этих условий - как раз из разряда редчайших непрогнозируемых случайностей. Тем более, что по проводу заземления в нормальных условиях токи мизерные, и "отгорать" ему не от чего. А "0" отваливается весьма часто.
Имхо, нет смысла обсуждать неисправную электросеть, т.к. в таком случае по-любому она является опасной.
Мы здесь говорим о безопасности в случае поломки питаемого электроприбора, что является наиболее вероятной ситуацией.
Мы здесь обсуждаем жизнь, возможно и кого-нибудь из пишущих.
Из практики - поломка прибора с попаданием фазы на корпус случается гораздо реже пропадания"0"...
П.С. в случае отрыва нуля, потенциалы нуля и фазы вероятнее всего будут выровнены через крайне малое сопротивление большого кол-ва включенных электроприборов, т.о. УЗО не сыграет свою партию.
Прекрасно сыграет. УЗО реагирует на
разницу токов фаза-нейтраль. Пока разница не превышает уставку - всё норм. Для срабатывания УЗО оторванный "0" - не помеха.