Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #60 : Января 10, 2014, 09:33:37 am »
Цитировать
Заземление - это основная защита от поражения током.
Только для электроустановок и электроприборов первой категории!

Для приборов второй категории основной защитой является двойная изоляция.

ХИНТ: к третьей категории относятся приборы/установки, не содержащие высокого напряжения (выше 42 В переменного или 110 В постоянного).
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...

Denn

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 14277
  • είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
    • ICQ клиент - 322153053
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #61 : Января 10, 2014, 09:33:57 am »
Цитировать
читаем пуэ начиная с 7.1.71 Защитные меры безопасности.
в особенности
Цитировать
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Вот именно, читаем и думаем головой!
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти.

Лучшее решение из возможных - самое простое. И наоборот.

Прежде чем судить

Denn

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 14277
  • είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
    • ICQ клиент - 322153053
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #62 : Января 10, 2014, 09:36:04 am »
Цитировать
ХИНТ: к третьей категории относятся приборы/установки, не содержащие высокого напряжения (выше 42 В переменного или 110 В постоянного).

Как выясняется, некоторым и 24в достаточно  :)
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти.

Лучшее решение из возможных - самое простое. И наоборот.

Прежде чем судить

Peratron

  • Сообщений: 13579
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #63 : Января 10, 2014, 09:38:36 am »
Цитировать
ну ну...
читаем пуэ начиная с 7.1.71 Защитные меры безопасности.
в особенности
Цитата:
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Это условие не электробезопасности человека, а условие предотвращения тяжёлых аварий сети - протекло, значит надо отключать, пока не полыхнуло.

Предотвращение поражения персонала - заземление кожухов для первой категории и двойная изоляция для второй.

К слову, в душевых и вторая категоряи неприменима - только первая: с защитным заземлением и УЗО.
И розетки не делаются!
Схемотехническая мантра: титцешенкохоровицехилл. Повторять до просветления...

Uncle_Cherry

  • Сообщений: 5237
  • GTLab - forever
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #64 : Января 10, 2014, 09:44:36 am »
Цитировать
Цитировать
Спокойно ремонтирую 220 вольт под напряжением, стоя на изолированной подставке (сухой пол, пластмассовая табуретка, тапочки с пластиковой подошвой).
@ Uncle_Cherry
В очередной раз настойчиво прошу - НЕ НАДО!
Denn, ну о чем ты?
Когда мне было три года, у моей бабушки висел на стене гобелен - ласточки стройными рядами сидят на электропроводах.
А как монтажники перемещаются в корзине по высоковольтному проводу, в котором фиг знает сколько тысяч вольт?

Одна фаза совершенно не представляет угрозы для здоровья.
Время подобно змее, укусившей свой хвост

Jimmy_Page

  • Гость
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #65 : Января 10, 2014, 09:46:21 am »
Цитировать
Цитировать
Спокойно ремонтирую 220 вольт под напряжением, стоя на изолированной подставке (сухой пол, пластмассовая табуретка, тапочки с пластиковой подошвой).

@ Uncle_Cherry

В очередной раз настойчиво прошу - НЕ НАДО!

Писец!  :o :o :o
Надо бы правильно сформулировать и добавить в список правил, как одно из грубейших нарушений правил форума, со всеми вытекающими.
 И хоть эти правила никто, ни разу не читал......короче говоря не знание закона, не освобождает от ответственности!
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 09:49:54 am от Jimmy_Page »

Alex_SG

  • Сообщений: 3068
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #66 : Января 10, 2014, 09:48:36 am »
@ Peratron

В рамках системы TN-C-S не спорю ни капельки.

В условиях хрущевки когда в этажном щите только ноль и фаза узо ставить будем? Или будем непонятно куда подключать РЕ стиралки и получать от этого еще больше опасности?
Или не будем пользоваться приборами без двойной изоляции и оставим в квартире только освещение, утюг и телевизор?

Взводатор

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 2982
  • GTLab - forever!
    • Просмотр профиля
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #67 : Января 10, 2014, 09:49:24 am »
Цитировать
Цитировать
А при отсутствии заземления в принципе, как системы - эта линия защиты остается единственной и основной.
При отсутствии заземления на корпусе электроприбора, главным защитным средством является двойная изоляция.

УЗО никогда и ни при каких условиях не должен применяться в качестве средства электробезопасности.
Назначение УЗО - отключение аварийного участка цепи при появлении утечек.

Человек не считается "утечкой" - и параметры УЗО не рассчитываются на защиту от поражения человека электротоком.
Это всего лишь защита от аварии сети - то есть, защита самой сети и не более.
Отключение аварийного участка - это и есть безопасность.
Там, где есть двойная изоляция, там не предусматривают заземляющего контакта вообще. Как пример - современный дрели, болгарки и т.п. Но питать их через УЗО все же благоразумно. Мы для своих монтажников делаем распредщитки именно с УЗО. Пока сообщений об их срабатывании не поступало, но в условиях стройки возможно все. В домашних условиях можно и довериться двойной изоляции, а можно и перестраховаться.
Нет ничего практичнее хорошей теории.

Denn

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 14277
  • είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
    • ICQ клиент - 322153053
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #68 : Января 10, 2014, 09:54:24 am »
Цитировать
Отключение аварийного участка - это и есть безопасность.

Вот именно. А нюанс как раз в том, что происходить это будет без активного участия человека в качестве участка аварийной цепи ;)
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти.

Лучшее решение из возможных - самое простое. И наоборот.

Прежде чем судить

Alex_SG

  • Сообщений: 3068
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #69 : Января 10, 2014, 09:58:28 am »
Цитировать
Цитировать
Отключение аварийного участка - это и есть безопасность.

Вот именно. А нюанс как раз в том, что происходить это будет без активного участия человека в качестве участка аварийной цепи ;)

Опять спрошу - что создаст эту утечку без активного участия человека в условиях проводки в хрущевке? Не забываем начало темы - речь шла не о современном жилье с сетями TN-C-S а о старом фонде где только ноль и фаза.

Denn

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 14277
  • είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
    • ICQ клиент - 322153053
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #70 : Января 10, 2014, 10:00:40 am »
Цитировать
Или не будем пользоваться приборами без двойной изоляции и оставим в квартире только освещение, утюг и телевизор?

На это и была рассчитана электросеть в хрущёвках. Современные приборы с 3-контактными вилками эксплуатировать в такой сети нельзя!


Цитировать
что создаст эту утечку без активного участия человека в условиях проводки в хрущевке?

Защитное зануление.
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 10:02:45 am от Denn »
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти.

Лучшее решение из возможных - самое простое. И наоборот.

Прежде чем судить

Alex_SG

  • Сообщений: 3068
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #71 : Января 10, 2014, 10:03:32 am »
Откуда в хрущевке возьмется защитное зануление?
Запретить использование бытовой техники жителям хрущевок?
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 10:04:04 am от Alex_SG »

Uncle_Cherry

  • Сообщений: 5237
  • GTLab - forever
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #72 : Января 10, 2014, 10:06:51 am »
Цитировать
Писец!  :o :o :o
Уважаемый Jimmy Page!
Разве ребенка с детства не приучают, не совать пальцы в розетку?
Так же, и взрослеющие начинают понимать некоторые электрозаконы.
Я в первый раз раскусил, когда подключил в четвертом классе 200-х ваттную лампу через тонкие провода от шахтного детонатора. Был фейерверк.

А знание (или незнание законов, их все равно у нас нет) ничего не меняет.
Время подобно змее, укусившей свой хвост

Denn

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 14277
  • είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
    • ICQ клиент - 322153053
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #73 : Января 10, 2014, 10:11:04 am »
Цитировать
Откуда в хрущевке возьмется защитное зануление?

Из квартироного электрощитка, вестимо.


Цитировать
Запретить использование бытовой техники жителям хрущевок?

Запретить невозможно. Более того - это совершенно не выгодно производителям и продавцам бытовой техники. В инструкциях к приборам производитель честно предупреждает, но читать бумажки, а тем более принимать тамошнюю писанину близко к сердцу у нас не принято :) У кого есть голова на плечах и кое-какие знания электротехники, те делают зануление сами, остальные - на свой страх и риск используют через китайские переходники (напрямую "евро" вилки в "совковые" розетки не подходят).
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти.

Лучшее решение из возможных - самое простое. И наоборот.

Прежде чем судить

Denn

  • Global Moderator
  • *****
  • Сообщений: 14277
  • είμαι ο μουσικός και ο ραδιομηχανίκός
    • ICQ клиент - 322153053
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #74 : Января 10, 2014, 10:12:42 am »
@ GLEB Custom

Глеб, если есть что сказать по делу - говори. Детсад я потёр.
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам идти.

Лучшее решение из возможных - самое простое. И наоборот.

Прежде чем судить

Alex_SG

  • Сообщений: 3068
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #75 : Января 10, 2014, 10:14:30 am »
В хрущевках нет квартирных щитов. В щитах на лестничных площадках нет элементов, которые можно использовать для зануления, так как нулевой проводник там не является PEN. Он простой N.
Исключение составляют хрущевки, оборудованые штатно электроплитами, и то небольшая часть из них.

Так что повторю/уточню вопрос - откуда возьмется защитное зануление в абсолютном боьшинстве хрущевок?

Uncle_Cherry

  • Сообщений: 5237
  • GTLab - forever
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #76 : Января 10, 2014, 10:20:37 am »
@ Denn, я на первом этаже хрущевской пятиэтажки.
Теи более - ужасно гнилой.

Тем не менее - несколько лет назад протянул на чердак свой личный кабель для антенны FM-радио.
Потом там уже насовали интернет-кабелей по самое некуда.
Но мой пока не трогают.

Время подобно змее, укусившей свой хвост

Bpjkznjh

  • Гость
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #77 : Января 10, 2014, 10:21:24 am »
Цитировать
При обрыве провода заземления и падении его на фазу тоже будет плохо. И это - такая же "не редкость".
Совпадение одновременно двух этих условий - как раз из разряда редчайших непрогнозируемых случайностей. Тем более, что по проводу заземления в нормальных условиях токи мизерные, и "отгорать" ему не от чего. А "0" отваливается весьма часто.

Цитировать
Имхо, нет смысла обсуждать неисправную электросеть, т.к. в таком случае по-любому она является опасной.
Мы здесь говорим о безопасности в случае поломки питаемого электроприбора, что является наиболее вероятной ситуацией.
Мы здесь обсуждаем жизнь, возможно и кого-нибудь из пишущих.
Из практики - поломка прибора с попаданием фазы на корпус случается гораздо реже пропадания"0"...

Цитировать
П.С. в случае отрыва нуля, потенциалы нуля и фазы вероятнее всего будут выровнены через крайне малое сопротивление большого кол-ва включенных электроприборов, т.о. УЗО не сыграет свою партию.
Прекрасно сыграет. УЗО реагирует на разницу токов фаза-нейтраль. Пока разница не превышает уставку - всё норм. Для срабатывания УЗО оторванный "0" - не помеха.
« Последнее редактирование: Января 10, 2014, 10:21:47 am от Bpjkznjh »

Bpjkznjh

  • Гость
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #78 : Января 10, 2014, 10:26:04 am »
Цитировать
Так что повторю/уточню вопрос - откуда возьмется защитное зануление в абсолютном боьшинстве хрущевок?
А так, из головы... :) Если бы только хрущёвки, подавляющее большинство домов в России его не имеет.

Jimmy_Page

  • Гость
Re: Особенности национального применения УЗО
« Ответ #79 : Января 10, 2014, 10:26:30 am »
Цитировать
Цитировать
Писец!  :o :o :o
Уважаемый Jimmy Page!
Разве ребенка с детства не приучают, не совать пальцы в розетку?
Так же, и взрослеющие начинают понимать некоторые электрозаконы.
Я в первый раз раскусил, когда подключил в четвертом классе 200-х ваттную лампу через тонкие провода от шахтного детонатора. Был фейерверк.

А знание (или незнание законов, их все равно у нас нет) ничего не меняет. 

Этот форум однозначно читают подростки, которые послушают Вас, а не маму, потому как "Ой, та шо там мама занет..." и не исключено что в последствии, при соответвенной ситуации начнут меряться х...ми друг по перед другом. Ведь Uncles пишут в интернетах, что всё будет оу-кей.